第二部分 图纸编制深度统一要求
% P$ u; C5 f2 M0 e( w一. 图纸目录 9 x& @: r0 j4 V0 H- R
1. 图纸目录及每次图纸编号应注明日期(每轮图纸修改日期要统一),以便新旧图纸查阅、区分。
7 s L: f6 }0 {3 [8 H% O; R0 b0 Z5 d2. 与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。
3 w' e6 C/ n' O% ^. y1 {二. 建筑设计总说明
8 n7 P5 |+ j: e! ]1. 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照有关规定执行。 9 U& U4 s* V! [0 P4 M( f
2. 应加注做法厚度,并应合算找坡做法中最薄及最厚两点厚度,与结构沟通,计算荷载。
6 ^! Z& b9 \ v3 @3. 应有门窗洞边框做法。
& e ^% @) _9 T6 {2 _4. 应有墙身防潮做法。 4 f! N2 E- b5 @0 }: I
5. 应有电梯选型说明。
! s. C6 |& P9 d9 a, [0 R6. 应有设备、电气管井的封堵做法说明。
9 M* o j3 Y2 Y# R7. 应有建筑图中所设计的混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明。 2 H p0 l$ l9 [& L- u7 }- j7 A
8. 应有消防道路面做法。 / }0 L8 A5 R5 y# n" ?1 b( K& w( f
U; ?* z$ |6 G- `6 j
三. 总平面图 3 A+ l% l, ]% K: _$ ~8 L
1. 用地红线坐标;
' v+ o& `% L, l* Q# Y2. 轴线编号定位; 1 Q K1 a9 `9 c/ \$ ?; I* u
3. 消防车行线及消防车道,防火间距(参照消防批文),日照间距;道路网;
3 @0 z! i; M4 B8 d4. 竖向设计,±0.000标高,入口标高; 8 Y7 S4 k( s' G4 U) m
5. 指北针;
?# k! m: W" W5 {6. 图例。
8 D. a% @6 H. ~7 s' h" G四. 各层平面图 / Z( x3 c% V- u2 I
1. 注意轴线定位及轴号编写正确。
5 m: A( r6 v9 W4 `7 B2. 外部尺寸应包括外包总尺寸、分段尺寸、轴线尺寸、外门窗分尺寸。花台尺寸、台阶尺寸、雨罩尺寸,花园尺寸,车道和转弯半径尺寸,以及各突出物尺寸。
s& [- @# O$ l' f3. 各层有区别部位应突出表示。 ) L$ M9 E9 Y2 x8 \6 M+ I
4. 房间名称、楼梯编号、门窗编号及标准图索引号、详图索引号等。 0 w4 p4 m6 F$ Y7 I
5. 检查口、配电盘等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置。
' E; q. ]/ s4 S5 X6. 注明各层建筑面积、户型面积、各房间使用面积、门窗表。 * t; G) E& h+ R- W% g; v, @5 S' }
7. 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸及排水坡度;指北针、图例; 剖切线位置、方向及剖面图图号标注;综合考虑各专业室外设备位置。
, K/ \( W" e2 L/ T/ b6 r) M8. 屋面注明坡度、水流方向及分水线,天沟、雨水口、雨落管位置;人孔、爬梯定位及选型。
3 ?2 L1 d8 T6 B, X五. 立面
7 i+ T' M! H4 w# L1. 立面饰面材料选型、分隔线及尺寸、。 : e6 y) \$ f' T" {2 `
2. 空调机、水落管等表示清楚。 9 m% @& t3 u5 q* m7 n0 p
3. 总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高
$ F( K( L+ g: w* A* U0 E六. 剖面
+ S4 {" x* t3 ~, K4 f( j3 K1. 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、烟囱顶皮、花台、踏步、平台、 楼梯休息板、吊顶底皮等应注明标高。 5 T/ I3 Q0 b O
2. 剖面图与平面图、墙身节点以及结构图应相符,并注意: % w) n; e( r0 i' j
2.1 各层墙厚尺寸不同时的收分关系。
7 Y( U1 `/ y, K2.2 门窗洞口,并表示可见部分。
- x9 ?( u' P# n$ ?2.3 注意净高合理性。
: z( i% _+ j$ }6 B1 T! V6 c七. 户型大样
8 H7 N: E2 U3 A9 [5 s+ F7.1 各墙体、门窗洞口尺寸定位。
8 t8 V. B9 ^/ \4 ~0 o: f2 s1 B7.2 家具布置及空调室内机位置。 . p2 ]. u' J2 `( h* k; Q
7.3 空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位。
8 s |/ b% h' r2 y8 Y+ l7.4 房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等;注明各户型建筑面积,楼梯编号、门窗表。
0 k8 p2 d8 I) h. ?; N- o j7.5 图例。 9 X+ z6 ~$ o! ]5 d. f, y( A4 D: Z9 [
八. 厨卫大样
' ~0 o! g1 f( O! P3 w5 E1. 厨卫各用品、开关插座尺寸定位。
7 I5 J& L7 r# c$ W: V( r; r6 W5 M# @2. 排水方向及坡度,地漏定位尺寸。
9 }5 u% U5 h$ w( Y, U6 g3. 应表示四周立面。
: H3 Z7 P/ J6 k" v& k; d4. 节点作法索引号。 4 S1 ?7 q( ~/ C9 t8 Z* { f
九. 楼梯大样 , N. @) J' v% ^4 L- f
1. 踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性。
+ {/ D. _# h3 T2. 栏杆高度及选型。 V! o7 d; R: o u
3. 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏。
3 T2 }6 D, G7 I& M6 t4 ^4. 防滑条作法选型。 , o" U" w1 v/ h: |# X6 R Q9 U1 h6 G
十. 门窗大样及门窗表 , b8 V- s- L9 [' E; Z+ B
1. 门窗数量;门窗分格尺寸及开启形式,注意正反窗分类。
& A' W: A9 U: E7 a3 c5 V2. 应注明框料材料、壁厚、颜色。 . p* l4 W' T7 O3 K) L+ w
3. 玻璃种类、厚度、颜色。 8 t, Q. D9 t: a: X, }' r5 ]
十一. 外墙大样
1 ]7 `+ i' m2 R$ r7 J1. 各层楼板及楼面垫层做法,楼地面、屋面做法表示清楚。 & S0 K3 O, R7 j) n+ z
2. 外檐、侧檐、屋脊等的构造、基础管沟。
( d7 j* A+ o5 G D3. 内外墙防潮层做法。 7 c; D1 t& o' d" T
4. 立面线角尺寸做法。 $ H1 m0 S; m9 T6 F8 j4 h
5. 檐口底标高及坡度斜率。
' \/ L0 Q4 \, ~, f6. 窗帘盒、窗台板、吊顶等作相应表示。
- w* c# P* {, A7. 注意滴水及防水措施。 2 V0 D" j' ^; U# e: g9 W7 x
十二. 其它细部大样
Q: o5 c9 q9 X: E* k1. 注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高应与立面图、剖面图相呼应。 ! T! x+ J1 N* A5 F8 ^* i
1.1 立面拼贴 - @& F' H! [" N/ B8 D
1.2 小剖面
2 q7 t& l( J! z! L1.3 空调机位、屋顶平台铺贴等做法
5 b: b0 D7 L. Z. m7 l8 G1.4 细部节点
: ?; k* W, ^( ^1.5 栏杆大样# f* l& a& l+ Z# E& N- R) D
十三. 与其他专业校对要点 5 w6 C$ E# X7 @7 w$ q* ^
1. 结构专业
7 |. J, X$ m' o" x* V' t' P1.1 轴线、轴号及轴线间尺寸。
$ ]2 G$ P. t* J3 x8 y: Q1.2 墙、梁、柱位置,梁高度。
- b( f$ Z1 x: L* X# z" ~5 h) Q1.3 各楼板及构筑物的标高,注意垫层做法厚度及楼地面高差。 ; P$ |$ N, F' O* r# F' F
1.4 门窗洞口及专业留洞尺寸、标高及定位。
. [: \! y, P9 M/ L( B4 }! V1.5 外墙做法(建筑专业尽早提供外墙大样,包括外挂石材做法)。 0 c' \' |( R# n* D+ ?7 W) i' E
1.6 空调板尺寸、位置。 # ^# S9 z8 G, U( i$ d2 @
1.7 变形缝尺寸、位置。
7 O! j6 C% y* {: [* r1.8 隔墙、院墙基础及构造上预防开裂,加固的措施。 * ?" O& h! G$ }% O3 W
3 m$ [0 {* H$ N% L3 i2. 设备专业 : n& a k+ O% V( w0 m4 D6 E9 a
2.1 竖向设计与雨水口、井的找坡关系。 ' ]: ?! w7 g; n {- t# M8 H
2.2 雨水井、室外消火栓等与室外环境的关系。 6 ^, L# c6 l6 G5 M; A
2.3 雨水斗、雨水立管、污水立管的位置,注意避免与外窗、各留洞口及空调板发生冲突。 0 {- r5 I+ {3 f: ~
2.4 空调冷凝水管的位置,预留三通的高度。 4 _ X) ~6 c: n# i
2.5 屋面、厨卫、阳台、楼电梯厅、单元入口、集水坑等的排水;各水头、地漏的定位。
1 J8 T3 Z5 p# ]/ d2.6 消火栓、送风口等留洞尺寸、高度。 ( h5 Y, Q/ K" o3 ^7 J% `; Y5 m
2.7 喷淋等顶棚管线的高度。 + v4 r9 B% R, f/ U
2.8 烟道、通风竖井等井道留位。 . V! c6 [ o3 B* l% @- a. L+ H' E
2.9 水平管道与结构、其它管线的交叉,注意最低点的控制。
`& d I- ~0 U$ ~4 N1 e7 }& R
) t+ M! W, J9 u$ J7 y3. 电气专业 ) T f0 D- g4 V6 q0 m$ Y+ C: Y' K
- L) y& W$ g4 ?6 D6 K1.1 插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计,避免与门的开启 方向、流线相矛盾;床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具。建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。
& N F8 ~7 |8 S0 ?1.2 各配电箱、嵌入式灯具等位置、留洞,尽量避开结构墙柱。 0 G9 {3 i4 ]& I/ C% L5 K; F7 U& T
1.3 各房间门开启方向。 % W) s: D" e0 e2 O6 I4 k+ b
1.4 厨卫各用品的位置。 0 F- T+ k# U* C4 v" X( k
1.5 各电缆桥架等顶棚管线的高度,与设备专业统一协调。
, q" C9 Y4 W* [4 x: m+ K+ H& Q9 R1 W# x2 ~4 p" x
第三部分 重点部位营造作法
& F( ?6 L# T3 ]( {一. 屋面
9 |5 w2 H+ v$ B7 s㈠ 东北地区屋面构造做法
' a% q6 W0 G# i5 @" T: A7 Q⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
- }# g; u2 P9 J9 f3 Q& p) J% _1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
( p! P# {/ D' A7 F: B6 G! G) F2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
7 Q- W* l% a" L3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ( ~- B- {' V, T. w! a
4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 6 T s- d) I1 u
5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; * G6 G/ n z. ^5 w& F7 J
6. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); ( u. ~$ G3 m: @% T- L1 ^6 q
7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层(兼隔气层); ( U) x! M/ W0 K. y8 Y' {9 Y: e
8. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; / O( Q, s% d: @
9. 钢筋混凝土屋面板。
! _- ?! H# e9 a$ T4 j. o8 v# k/ f, M4 c, x
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
0 p, E& Y: k$ F+ `' S* _1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 Y' q' Y9 x% Y! o; N& u
2. 撒素水泥面(洒适量清水)
" V$ U" i7 }% A* c( O3. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; / W# l+ |% o. d6 z7 o9 B
4. 玻纤布隔离层;
- z( ~0 D# l/ d S5 Y& a$ W5. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
5 H+ G( v9 G- G$ H6. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
% s1 e8 w$ y: N8 N8 C7. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
, P! `1 I2 m9 y' Y/ W8 {% a8. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
( I! B$ Q! c$ W: C3 n n- e+ A9. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
. H& y& t! c4 P+ u10. 氯丁胶防水乳剂一道; . i2 g6 r2 x/ Y4 x3 r/ B3 b
11. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
( t$ X8 R S% B+ `' D. d( f12. 钢筋混凝土屋面板 ; x. K; I/ m' t8 g2 J! F# m
0 ^* d p* m1 ?⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
" n" B" M3 D% c/ C1. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
& Q% Y% F, K& H6 d2. 玻纤布隔离层; $ B7 k4 ?& y- B/ b# w) v
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ' T6 V7 A9 z. N
4. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
9 p( t0 }3 ^( r$ F3 O4 ? I5. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2) ; c+ f* T: \: O& H
6. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) k- R" k: `( O- j% B3 L k4 @4 j) N
7. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
8 A5 F# ?% E# j6 x0 s( Q" n" \- f7 a8. 氯丁胶防水乳剂一道;
" ?0 N$ O/ _( j9 B; }, }9. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
8 ]+ }$ }! J9 M# w; f10. 钢筋混凝土屋面板 0 N- O9 }: E! x( l9 t% c+ ~! [- t) c
6 Q. m# S" K! `- Z, e0 a⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
+ h( v, T6 z( g" V, j+ B, z1. 250~600厚种植土;
4 o0 A: J. g9 e; J2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
. Y* N; E2 \4 I8 T1 S5 k/ y3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 0 i6 i* u4 _; z* S, D% |
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; * u8 v3 a& a' z3 i, b" s
5. 玻纤布隔离层;
1 M2 E1 n' r. q6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ; O! I, s* p8 ?! X) T/ S
7. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
4 r% }3 B2 Z& R* F, t- i8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2) ' h! c6 ?; _! m) L# }" @3 J, p+ ]
9. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) + @' Z7 Q9 m! E- q0 l6 a; w
10. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); . Y; I* D1 G& w' V# J+ r
11. 氯丁胶防水乳剂一道; 1 w$ ]( w7 M* n! x) z1 }
12. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
& z* C) O5 [7 ]6 r" Z! a13. 钢筋混凝土屋面板。
' _8 _! R9 Q9 |$ u6 f
8 L0 j: H" `. {* c+ p㈡ 华北地区屋面构造做法
. C! d! Y7 g" V" i1 `⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) - T* r. r( t% G
1. 轻质装饰瓦或涂料面层; / J2 {$ p3 X3 h: D2 P4 ^5 W
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)( e; a! o0 G( [% C% M
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 3 E7 A: a' s: V
4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
l) n! A( ]4 L) C% q6 R' A6 S5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
( R6 P9 z/ q! o. r5 Y( C6 V; S6 l6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); : Q9 O/ e2 ? I8 ^! s
7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层; , ?+ r2 p6 ?$ p: G& B
8. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 4 B1 R, p, _, P% J8 }
9. 钢筋混凝土屋面板。
0 g8 b. u! w8 {, R/ |5 `9 m! x5 t8 V& x" m' h* v( p
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下) ' }! r, |+ p3 q/ o
1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤1500×1500留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。(或根据设计部门的作法施工)
. K7 G' V8 z& q/ K7 v7 z7 }2. 撒素水泥面(洒适量清水)
5 P- [) Y% U! Z6 N6 \( o3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏; & {3 n! H* `. ^$ F+ \, g; q( c
4. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
7 `% j$ S0 J2 x+ ^- `8 G5. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 7 M) e- V2 R& r' n" [& F
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 2 C4 o2 o6 n; ~* E
7. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 5 o. P$ d/ [8 Q% T8 I; x' l1 L
8. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
4 Y7 P X, s8 z! j9. 钢筋混凝土屋面板 ) w/ ^5 k+ c6 m8 Z ^* {3 H
5 g( z( P2 T2 p. a5 p⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
" d7 V; x2 T! E/ u1. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
7 y$ [3 u5 b/ p) k0 i2. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
& z1 J" a' f' b, G% v" y2 U3. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) K9 m: z. [7 X8 b$ l/ n& p3 Q* m( a; R
4. 20厚1:3水泥砂浆找平层; ( f. E' F" W- p" @! @1 g
5. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) $ d0 Q( |; a8 X6 v4 a
6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); ' H" N& c9 k/ e1 F
7. 钢筋混凝土屋面板 ) n: @- V# a9 g! o% T
2 J3 r6 B) K7 N! k3 I0 D4 `⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) ) Y' Q2 u+ B" |3 }
1. 250~600厚种植土; : w) `3 a8 f. a2 @7 V6 `
2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
+ E1 H2 g; Y" R4 i2 S+ ~3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 3 T& b5 O$ q1 \$ u- v% o+ T( \, N
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
' T; I& k& x1 J4 p; Z" C5. 玻纤布隔离层;
3 d+ W8 {# C( |6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
- Y, X% H% C( s- r! U8 k/ [$ m! e R7. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) : i* v0 }9 d# f" x/ d
8. 20厚1:3水泥砂浆找平层; % u3 f _$ |2 y
9. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) - T2 s( u c# V1 m
10. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
. j8 F# V5 W! _11. 钢筋混凝土屋面板。 2 E. Y0 z# @$ ]4 _. j4 r
# S& d5 W2 W! K; J* I/ K㈢ 华东地区屋面构造做法 , o9 m# U' j! }+ T0 u
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
) _* F R% _/ k( Q1. 轻质装饰瓦或涂料面层; - T1 A4 \; b( Q, e
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。), n5 I6 A! |' U1 i, Q% w% D
3. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 4 S; W L! H# p8 w* @
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
+ m. n+ i+ ~/ h( g6 [5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) H: g! F& X# S$ `/ q* j, U* \6 I
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
3 F) ^+ [; q( \9 m& \- N7. 钢筋混凝土屋面板。$ t: `, K% F3 \; ` M
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下) 7 N+ f3 b% ]: @% @+ Y
1. 10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 $ I% m8 [- t1 T. o
2. 撒素水泥面(洒适量清水)
1 k- p8 W5 N8 T, I; [3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; % g! I+ i8 D$ ~% Y. j
4. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
! i# G* `8 f; x6 ^7 E5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
) W8 f) I( r( M3 w/ O6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
1 g1 A* D7 A# F& x) O7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 2 E* T/ @ Y4 r1 R
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
6 p, e4 W) y; e0 Y) ?' _* M. H9. 钢筋混凝土屋面板。
1 N0 U' t4 i( i5 z$ N4 F# q/ R% G; N" D9 ]% ]
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) 1 X2 V1 g) A- a* e ]: p& k
1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
: v% z+ z& a% V; k( x1 P' I6 u2. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 3 h% u: Z- t& s
3. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 5 V( v) h' O7 y, i1 [$ o
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
' l0 [- X( w R; d0 Y8 r: f5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) * x# @3 X+ b* d0 F, S# ^
6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); 9 {! b+ I% Z% ~+ F: c8 Z9 X
7. 钢筋混凝土屋面板。 ' I1 I! Y% P& Q9 e
3 `: P' b6 m% N2 w# u
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) ) L. z6 ?5 Z7 K& d0 N& p `
1. 250~600厚种植土; 7 c: h r' Q; b; M* |
2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
+ l" f1 p' b2 \+ x3 p0 }0 K3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 9 K, X6 i8 W& W5 w4 A
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
/ e7 \: g7 f0 C# u- I5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) * n" ~; `% z9 R8 T% F6 P8 P3 f
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) - X% c4 N' N/ P; m* R. p5 N5 v
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) " o7 N9 A& G; e& Q0 ], u
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
9 Z2 A6 x" a/ a9. 钢筋混凝土屋面板。
; {$ s5 _# m% v1 z1 g㈣ 华南地区屋面构造做法 / U) V w. ^' F) q. `4 M
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
; A" `8 C! T7 E; R' V2 [1. 轻质装饰瓦或涂料面层; 2 B! t& M* C/ M! `, T
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。): J( C! D5 o! j" f$ Y. t% {
3. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); % Q. Z( K( {( N8 ?6 i' k6 u$ |5 }+ f
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
0 K9 q" }5 }' h, X! D5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 2 e- H4 g8 w+ n. a# L; e$ p6 [5 a
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; ( q) f. O8 d/ s5 k
7. 钢筋混凝土屋面板。 6 K/ e) {9 L" B7 y# s9 v) r
& `' t2 ^3 o* {: x; d; e" V
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
5 m# t: p8 J/ i$ _! @1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 3 b! H8 E' L- X$ s2 p
2. 撒素水泥面(洒适量清水) ' c8 {% ]" L# ?1 W
3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 0 k0 |# J, Z3 t3 a/ m) z6 ^2 |$ c# p
4. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
. @, R. L" O/ C1 ^# I/ Y5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
0 w- k$ [% U8 {, N+ K6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
5 s; A Z }8 i- W4 ?4 x7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 3 |1 c) {+ A' G& B9 w7 n
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
' k( U$ L& t8 @' K. e9. 钢筋混凝土屋面板。
, k4 a' n2 Q4 d% j, g8 j
1 e2 d# B4 D# @! F# m' m) Z! c⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) / G- x% N' e8 n( \! X3 n
1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
5 e5 N. F& z7 w7 E2. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 8 z) y) N0 [0 A6 z5 G' R/ x
3. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
) L. `. _# w. w* P4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
. W1 J0 y3 y* q& o# x5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) & f4 d. W( y4 ]; i+ \4 ]: V
6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); # D% f, l9 ?: F9 {4 O
7. 钢筋混凝土屋面板。 3 G$ }6 V" q" q- m- f4 e$ y
3 j8 r! ]% R& k/ B, d! Q⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) 6 q) D* N- `2 ^; i- [
1. 250~600厚种植土;
5 J8 L' b/ [3 x; P8 `: G: s/ U; z2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; % Z: |+ B) m r* N
3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; " z3 V2 f2 l3 F) W3 ?! u1 J$ U8 [
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; % l) a. Q* H7 w/ O: l( w' F, r: D
5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) . h j: m5 c5 j
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
" _/ Z! T6 r& }+ h- V1 o/ c% W7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
! B z) ^9 V0 l9 P2 F: X. J8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
5 W! H) D: a0 W; d% i" l9. 钢筋混凝土屋面板。
! d1 F2 P9 F' Q5 E( U( S, @! m
/ d z* Y$ d2 z7 @二.卫生间 " v; E: r$ K1 W( s; \3 q
㈠ 楼面构造作法(从上至下): 3 |1 a. s; S% N- l# m8 Q! E8 }
1. 5-10厚铺地砖,水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4 F) T; _' f& d, s; S2. 撒素水泥面(撒适量清水)
/ M( Y) a% F2 ]! @; J$ c$ O3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
6 {5 T! b5 X1 u! z& a9 B4. 1.5厚聚合物水性防水涂料层(或2.0厚聚氨酯),四周卷起至少250高;(淋浴、水池、浴盆处加高至1000~1800)
+ P7 Q* ^- b9 e1 p& z5. 1mm厚聚合物水性(或一布二涂聚氨酯)防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强,宽度250; 3 Q6 I% Q6 w- o- P3 }) V w
6. 最薄处25厚C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡;
4 y, Z5 x0 z% j7. 钢筋混凝土楼板。(注:厨卫楼面结构标高比主体降低50~100) & q7 t. k& q" V5 i! I
9 _9 h$ D$ J; [5 K㈡ 墙体构造: * k0 c. y4 V- M) R# u
⑴ 墙体材料: * y D( x1 a( p
1. 90厚GRC板;
( G5 D8 T' i0 o6 J- V3 B2. 90厚混凝土空心砌块或粘土空心砖。 0 X% i% g/ {) Y% c( c# j
⑵ 导墙做法:
* a8 I+ F# b' [$ U* A8 A1 h混凝土导墙200高,宽同墙厚,与楼板一起现浇。
6 V/ ^4 {3 w( D$ }⑶ 墙面防水:(从外至内) # t5 A. e# ]* P( w8 [4 s3 ^
1. 15厚水泥防水砂浆(掺防水粉);
" M b: _3 n; m2. 墙基。
% h" b& {( Y$ G$ v" A+ F/ f1 u2 ^% g2 C
+ r. s' b5 Y- U( h9 g# ^- c2 ^
5 p* @1 O% C$ a+ M7 [& Y: l友情赞助支持机构:
6 u+ b0 H) i y% `9 [6 b9 p+ m中国考研手绘同盟网:www.zgkysh.com
: V3 p9 S* i8 E: }% K1 t武汉汉武设计手绘网:www.whhwsj.com
+ K- i8 {& C0 {# r! c: ]属 于 你 的 手 绘 江 湖 !1 R9 W0 ?( b1 Z% _
开 启 你 的 考 研 之 旅 !
5 H! e, n& a4 L% H1 B" N6 j掌 舵 未 来 尽 在 汉 武 !
+ D4 T" M: h9 B8 Z汉 武 天 地 绘 ! 武 汉 绘 天 下 ! v+ C, {* b1 g$ M5 ]" S
考研快题群:5725020
) h5 b7 c" k. d! Q7 u4 k汉武手绘群:122729063 |